Pessoal é o seguinte, estou dimensionando um sistema em função da recomendação de um kit fotovoltaico. Porém pelos datasheets das placas e do inversor, na minha opinião, estão dimensionadas de maneira errada. Segue:

São 12 Placas de 330 Wp conectadas em paralelo 2x6 módulos. A corrente de curto circuito (Isc) é de 9,1 A cada placa e o inversor tem 1 MPPT/ 1 String e aguenta 15 A e 3900W de potência na entrada CC. Só para saber, a corrente máxima de potência (Imp) é de 8,74 A.

Olhando a configuração pode-se inferir que:

12 x 330 Wp = 3960 W que é maior que os 3900 W que o inversor aguenta. Além disso...
como a configuração é em paralelo a corrente de entrada das placas se somam, então 9,1 + 9,1 = 18,2 A que é maior que 15 A da entrada cc do inversor.



Pelo que eu percebo, a configuração está errada mas não sei ao certo.

Outra coisa, eu gostaria de saber quais são os problemas que podem acontecer com inversor caso a corrente que entrar for maior ao que ele suporta. Ou mesmo quando a potência for maior do que ele suporta.

Agradeço a ajuda!